помогите! 04.02.2013 12:59 #1

  • xamil
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 12
помогите кто-нибуть! есть уменя ащита мотора schneider gv2me21.400v. сработет ли она на24v DC?

Re: помогите! 04.02.2013 13:27 #2

  • flvby
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Постов: 66
Можно подробнее? Какая защита? Характеристики... И что ВЫ собрались ей защищать на 24 в.

Re: помогите! 04.02.2013 15:08 #3

  • xamil
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 12
schneider electric.GV2ME16 Ue-690v. Uimp-6kv.9-14А 50-60hz.защищать будет электропривод постоянного тока 24в.11А.защиту уже купил.

Re: помогите! 04.02.2013 22:49 #4

  • flvby
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Постов: 66
Если защита для трёхфазного двигателя, как же она будет работать? Нет, конечно.

Re: помогите! 06.03.2013 01:28 #5

  • 10kV
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 7
там ток теплового расцепителя, тоесть при токе 11А защита сработает, если выставить номинал, (биметаллическая пластина меняет свои физические свойства от величены тока). Или нет???

Re: помогите! 06.03.2013 02:59 #6

  • flvby
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Постов: 66
Оё-ё! Очень извиняюсь. Смотрел на блоки защиты.

Re: помогите! 06.03.2013 10:23 #7

  • xamil
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 12
Я на всякий случай проверил защиту(подключил к акумулятору и дал нагрузку) работает идеально!